Zitat von
Snowman
Was ich noch nicht so richtig verstanden habe ist das HyperTerminal...
Das ist ein Terminal-Programm, das kann u. A. Zeichen von einer seriellen Schnittstelle (COM-Port) empfangen und anzeigen und auch umgekehrt per Tastatur eingegebene Zeichen dort senden.
Zitat von
Snowman
(wo finde ich das bei Vista und wie bediene ich es ?)
Ömpf - das ist der GAU - was Vista an dieser Stelle mitbringt, weiß ich nicht. Bei XP Home ist es im Startmenü hier zu finden:
Start - Programme - Zubehör - Kommunikation - HyperTerminal
Die ausführbare Datei heißt hypertrm.exe und hat eine eigene Hilfe.
Zitat von
Snowman
...und wie ich auf dem W700V etwas starten kann ?
Starten? Versteh' ich jetzt nicht so recht - ach so, die serielle Konsole starten (hier wäre besser gewesen: "aktivieren" oder so)...
Wenn Du den USB-Adapter ("USB Siemens Datenkabel") installiert hast, hat Dein Rechner einen COM-Port mehr - der ist dann bei HyperTerminal auszuwählen und mit den o.a. Betriebsparametern einzurichten (Beispiel - aber für ein völlig anderes Gerät mit anderem Verhalten).
Test des umgebauten (installierten und am Rechner angesteckten) Adapters zusammen mit HyperTerminal:
Am Stecker, der später im W700V aufgesteckt werden soll, die Anschlüsse "TX" und "RX" z.B. mit einer aufgebogenen Metall-Büroklammer brücken.
HyperTerminal starten und konfigurieren.
In HyperTerminal per Tastatur eingegebene Zeichen müssen im HyperTerminal-Fenster wieder angezeigt werden (die laufen jetzt einmal durch die Büroklammer ).
Wenn das geht:
W700V ist ausgeschaltet. Den Stecker jetzt im W700V anstecken.
W700V einschalten - im HyperTerminal-Fenster sollte dann kommen:
Code:
Version 1.0.1
Read EEPROM
Jump to Flash
=======================================================================
Wireless ADSL Gateway AMAZON Loader V0.93.0 build Nov 10 2006 17:16:22
Broad Net Technology, INC.
=======================================================================
EON EN29LV320B bottom boot 16-bit mode found
[GPIO FLOW] SetGpio() Begin ..
[GPIO FLOW] SetGpio() End.
Copying boot params.....DONE
Press Space Bar 3 times to enter command mode ...
Solange an dieser Stelle nur Hieroglyphen oder garnichts kommt, ist noch irgendwas mit dem Datenkabel faul (falsch verdrahtet, falsche Einstellungen beim HyperTerminal). Ansonsten musst Du Dich beeilen und auch wirklich den Spacebar 3 mal kurz hintereinander pressen (ähm - ja), damit Du in den Kommandomodus kommst.
Das W700V zählt mit:
Code:
Press Space Bar 3 times to enter command mode ...123
Yes, Enter command mode ...
Jetzt ist die serielle Konsole gestartet:.Nach Eingabe eines ? sieht man die möglichen Kommandos:
Code:
[AMAZON Boot]:?
======================
[U] Upload to Flash
[E] Erase Flash
[G] Run Runtime Code
[A] Set MAC Address
[#] Set Serial Number
[V] Set Board Version
[H] Set Options
[P] Print Boot Params
[0] Primary = Image 0
[1] Primary = Image 1
======================
[AMAZON Boot]:
G., -#####o: